Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Управление электронагревателем
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
HellHound
кто как реализует плавное управление электронагревателем?
например 3х ступенчатых rolleyes.gif
wise_fox
TTC 25 + TT-S/4D для 3-х ступеней. Ну или более мощный TTC - в зависимости от мощности одной ступени. Второй вариант - твердотельные реле с zero-crossing.
&Rew
До 27кВт ТТС. Если больше, то ставим контроллер с ШИМ (твердотелка на первую ступень и контакторы на остальные)
Boris Blade
Сигнетикс + контакторы. ТТС не ставлю..
ГЕНИЙ
Плавную ступень ШИМ Данфосс c ECI 15 по ECI 63 если вообще бюджетку делать то cosmo+радиатор (нужно рассчитывать).
Не забывайте считать теплоотдачу шкафа.
Исправность ступеней по dT или по току.
arkt2006
для большой мощности на тиристорных регуляторах JUMO,
JohnV
можно подниму старую тему.
Есть приточка с электронагревом, 2 ступени по 15кВт.
Если делать на твердотельных реле то радиатор и стоимость получаются приличными.
Если делать на пускателях то будут постоянные щелчки.
Кто как реализовывает при минимум затрат?
Контроллер будет corrigo либо сегнетикс.
vovganmgk
Цитата(JohnV @ 26.5.2017, 14:46) *
можно подниму старую тему.
Есть приточка с электронагревом, 2 ступени по 15кВт.
Если делать на твердотельных реле то радиатор и стоимость получаются приличными.
Если делать на пускателях то будут постоянные щелчки.
Кто как реализовывает при минимум затрат?
Контроллер будет corrigo либо сегнетикс.


одна плавня ступень через твердотелки, вторая ступень контактором
радиатор и твердотельные реле стоят 3068р в розничных ценах Kippribora
Blade runner
Цитата(JohnV @ 26.5.2017, 9:46) *
можно подниму старую тему.
Есть приточка с электронагревом, 2 ступени по 15кВт.
Если делать на твердотельных реле то радиатор и стоимость получаются приличными.
Если делать на пускателях то будут постоянные щелчки.
Кто как реализовывает при минимум затрат?
Контроллер будет corrigo либо сегнетикс.

Одна ступень ттр , другая контактор. Радиатор свой из профиля, конструкция в виде законченного модуля, практически серийная. Сейчас сочиняю замену ттр на тиристорах.
.........
Пускатель вместо ттр быстро выгорит и его перекроет.
Kotlovoy
Есть вариант и без радиатора, как в устройствах плавного пуска. Сначала включается ТТР, следом оно шунтируется контактором. Выключение в обратном порядке.
А контакторы есть малошумящие, модульные. Щёлкают весьма умеренно.
Blade runner
Ремонтировал такой еще советский, контакты пускателя чистые. Хотя условия эксплуатации не тепличные. Разрушились от коррозии многожильные выводы тиристоров.
LordN
Цитата(JohnV @ 26.5.2017, 14:46) *
можно подниму старую тему.
Есть приточка с электронагревом, 2 ступени по 15кВт.
Если делать на твердотельных реле то радиатор и стоимость получаются приличными.
Если делать на пускателях то будут постоянные щелчки.
Кто как реализовывает при минимум затрат?
Контроллер будет corrigo либо сегнетикс.

два по 15 это 30, 10кВт на фазу. две фазы. две однополюсные твердотелки на 400VAC/60А, например, + 1 3п контактор 60А.
радиатор большой не нужен, достаточно чтонить типа И110 цена рублей 500 от силы

другой вариант
два контактора по 30А
две твертотелки по 25А
твердотелки работают ШИМом, 2й контактор = доп.ступень

както так
Ludvig
Не уверен что даю правильный совет, но устройства ПП имеют токовый вход, позволяющий управлять нагрузкой.
Если мое мнение ошибочное, то дайте сразу знать, потому что мне предстоит нечто подобное.
JohnV
А если шкаф хочу пластиковый. То остаётся только вешать твердотелку на приточку или в приточку.
А как реализовано это дело в пластиковых шкафах korf и ned? Я не сталкивался , но судя по фото в интернете твердотелок там нет и я думаю они не заморачиваясь ставят пускатели.
Blade runner
Цитата(JohnV @ 26.5.2017, 21:25) *
А если шкаф хочу пластиковый. То остаётся только вешать твердотелку на приточку или в приточку.
А как реализовано это дело в пластиковых шкафах korf и ned? Я не сталкивался , но судя по фото в интернете твердотелок там нет и я думаю они не заморачиваясь ставят пускатели.

Которые с регулятором TER-9 сделаны у тех просто контакторы. но и регулирование не шим.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.